回复:DP通讯时MM440的电流在第几个字里面啊?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23136
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-11-19 14:53:25

1楼

本身默认值是没有的。要自己设定一下。
例如:MM440的P2051.2 默认是0,你可以把它设成27(即:r0027滤波后的电流)。你就可以在第三个PZD中读出。
要注意的是,读出的值是相对于P2002(电流参考值,一般是电机额定电流)的百分比(以4000H或16384Dec 为100.00%)