1、这种情况多数是电磁干扰引起的。调速器到EM231的信号连线应采用屏蔽线,屏蔽层单端接地。信号线尽量不与其它线—尤其是强电导线以及电机驱动导线—并行。因为电压信号很容易被干扰。
2、模块接地应该独立,而且一定要接。
3、先将PLC对调速器的控制线断开,手动控制调速系统;用MicroWIN在线监视程序的运行状况,查找程序上的问题。
因为没有看到现场的实际情况,无法做更透彻的分析。