发布于 2004-04-18 21:15:13
0楼
首先你先看一下电源模块左上角的几个插头是不连接好啦,它们分别是用PLC控制的
如果松啦你插好它,再看看线有没有松动的地方,63是 脉冲方面,9是提供24V的,这两个相互使用。一般还有一个问题,就是机床在运行的过程中是不是有哪些PLC信号被中断啦,原因有很多的,由于我不了解你们机床的原理和内部构造,举个例子吧,主轴夹刀的信号在运行的过程中突然一瞬间复位,然后又好啦,恰好夹刀的信号编在控制机床控制使能中,这样就出现问题啦,你回去看一下梯图,并且看一下有什么互锁编在里面啦,并且查看,
你也可以试试在以低倍率开机床的时候,是不是也飞车,这就有可以是反馈极性反啦,一般没有人改动的话不应该飞车,你检测一下光栅尺把有关该轴的信号及电缆全部拧紧试试,如果问题解就EMAIL给我,stayout@sina.com
志同道合