不同供电回路的多台变频器同时出现保护(过流或欠压)

已锁定

摩多来伊

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-11-20

普通 普通 如何晋级?

不同供电回路的多台变频器同时出现保护(过流或欠压)

599

1

2009-11-20 15:53:43

不同供电回路的多台变频器同时出现保护(过流或欠压)。
经调查,以上出现问题的变频器供电电源分别接于两台变压器,以上问题变频器的控制单元(DDC)电源来自同一台MCC控制柜(双电源)并引至配电室一出线开关。
经分析,出现以上问题的原因可能在MCC控制柜和配电出线柜的连接上(连接松动),由于振动等原因,使单相瞬时断相,另两相失压,系统恢复后,变频器保护。此原因也可能为双电源开关单相触触不良引起。
请大家帮助分析,谢谢!