0楼
我说过要好好看看那个图。BiCo互联。尤其是使用定义的端子做命令信号时,要仔细研究动作先后顺序,PLC编程时最好在每一个动作之间加入延时,否则就会出问题。MM440/420和国产变频器不一样,它是开放式的。你可以根据用途改变它的特性。里面的通道可以互联。可以将信号经过变换改接到默认的通道。你只需要看清信号类型一致就可以修改互联。如果是多个变频器一起使用,而且有一致性的要求,最好检查一下变频器的程序版本一致。注意它的程序扫描周期大约是12ms。尽管你的信号是同时给的,但是程序扫描时可能没有扫到某些信号。在程序的执行周期就按扫到的信号执行,转入规定的状态,以后的周期中就忽略了其它的信号。其结果就是没有按你的要求执行。这就是MM440等的好处。别的厂家变频器就不对你开放内部。我注意过我买的不同时期的西门子变频器,版本都有变化。