回复:6RA23 报错F26的问题

ximen

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-09-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-21 13:59:04

5楼

感谢版主受教,我也是感觉屏蔽此F26比较危险,所以一直没有采取措施,但是现场部分的硬件该排除的基本排除,地线重新砸下去的,连接良好,这个故障是不定期出现,我的负载如果出现极短时间的小小波动,造成电枢电流较小波动,是否也会引起F26 的报错呢?