回复:请教关于440的问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-11-21 19:53:41

8楼

quote:以下是引用大虎在2009-11-21 18:59:20的发言:你好,Y侠,我今天试了一下,p0771不能设置成22.查看手册r0022不是CO参数,该怎么办?
嘿嘿,我替Y侠答复你。r0022不能引出的话,那就用r0061,这个是可以引出的转子实际转速参数。但这是有编码器反馈输出的转速实际值,如果你没有编码器,那转速只能是参数r0063-频率实际值。他和实际转速是对应。请看相关的功能图示: