发布于 2009-11-22 11:13:23
9楼
真对不起,没仔细看就发言了。感谢K侠啦。
那个实际转速r0022只能在BOP上显示,不能做CO。确实如此。
另外,我查了一下数显表(顺便说一句,我在转速显示上没用过数显,原因是指针对生产线操作者更直观,而不是速度精度要求场合。)
是这样,可能你是3位半数显表(像数字万用表?),选择该显示最大量程1999,输入0-20mA。如果电机4极(同步转速1500rpm),你就直接使用r0021吧。(没有滤波过的r0063可用于示波器)
然后按照彗侠所说的,更改P0777-P0780的DAC输出比例系数。(一般改动P0779=75%)。最后插上BOP,按Fn改成转速显示,对照这个速度值。降低P0779的值,直到两者显示一致。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?