回复:关于6RA70的使能信号

zcomin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4317
  • 精华

    152
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-08

白金 白金 如何晋级?

发布于 2009-11-22 19:49:39

23楼

S120对于复杂的应用,可以通过选用SimotionD作为控制器来实现,SimotionD可以做DP主站,支持PN通讯,可以实现PLC、多块T300/T400、3轴差补、动态定位等功能。可以用PLC的I/O扩展模块和S120I/O的模块扩展。SimotionD本身价格也不高。SimotionD445 Minimum servo/interpolator cycle clock 0.5 ms 。
相关样本下载地址 https://www.automation.siemens.com/mc/mc-sol/en/63301ed8-fc96-4bce-a129-b1c3d37f358b/index.aspx
对于无编码器矢量 6SE70 5Hz进入矢量,S120 1Hz就进入了。