这样接线是否会造成人机界面及PLC通讯口损坏?

781

7

2009-11-22 20:36:15

有3个CPU313,2个CPU224,3个OP277,用MPI串起来。人机界面都没有接地,313量总线插头外壳处也没有接地,不过224用万用表量时插头外壳是与地线通的。
现在3个OP277,1个CPU224通讯口都坏掉了。分析应该是哪里有比较强的电流通过总线造成损害,313通讯口有隔离所以没事,其他的只能说还剩的一个224运气比较好幸免于难。后来查啊查,查到客户那里现场配电柜的地线排和零线排之间是联通的,而且他们的地线没有接,悬空着,后来叫他们电工过来,又发现原来接到零线排的不是N线,而是地线。也就是说他们接过来的是3根相线和1根地线,地线接在零线排上,我们的电箱是按5线制接的,现在等于是零地一体。
那么请问这种情况下是否会有可能有交流电流到总线插头处从而引起通讯口损坏?(此设备已运行10天左右,一直比较正常,突然坏掉的)