回复:求助!wincc报警历史记录问题!!急!!!

davidFang

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-11-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-22 21:43:18

6楼

(1)
说明:
Operator inputs are generated automatically in WinCC by using the I/O fields 如果在组态 I/O 域时已将“Operator Input”属性设置为“Yes”,通过使用 I/O 域会在 WinCC 中自动生成操作员输入消息。

(2)
注意:
原则上也可使用消息编号“12508141”的内部消息生成操作员输入消息。因此完全不需要本组态步骤。可是,消息编号“12508141”的操作员输入消息的结构是预先定义不可更改的。操作前的数值(原有数值) 显示在过程值块_2 中而更改后的数值(新数值)显示在过程值块_3 中。包含已登录用户名的用户文本块_3 和用户文本块_5 跟随着新数值和原有数值。

根据(1)和(2),是不是说我的某个I/O域中将“Operator Input”属性设置为“Yes”,所以我的报警历史记录中才会出现这个消息编号为“12508141’的内部操作员输入消息??谢谢!