各位同仁:
项目组态为CPU315-2PN/DP,下带3个ET200M从站。正常工作20天左右。突然3#从站报SF、BF故障。
重新下载硬件组态后,SF、BF故障均消失。但是AI2(PF01)与AO1(KF02)模板SF亮红灯。在线诊断为没有外部电源。测量电源为16V。
通过查线,发现一DI点对地短路。所以发生压降。AI2与AO电压不足报故障。
但是理论上这个原因不应该造成通讯故障吧?因为后来查线时通断这根线只有AI2与AO1报SF,IM153-1并没有报出SF、BF故障。
有没有遇到这种问题的?帮忙做下分析,谢谢!