发布于 2009-11-24 17:20:21
0楼
1)20《温度《24,开一台制冷机,大于24度时,开两台制冷机。这句话本身就有问题!
2)是否可以这样理解您的工艺要求:例如 温度上升至22度时开一台制冷机,如果温度继续上升至24度时在开一台制冷机,当温度下降至22°C时停一台制冷机,如果温度继续下降至20°C时制冷机全部停机,当温度再次上升至22°C时开一台制冷机......
3)如果我的理解是对的,您就可以用三个模拟量比较器,分别取出≥20°C、22°C、24°C时相对用的三个开关信号,将这三个信号逻辑处理后,即可实现。建议两台制冷机采用循环方式,即先开的先停。
4)模拟量比较器的接通阀值与关断阀值,设置不相同时的差就是回差。
5)设置模拟量比较器的接通阀值>关断阀值,或接通阀值<关断阀值时:比较结果不同!
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才