quote:以下是引用凌乱在2009-11-23 19:36:59的发言:
那如果转速是实时采集呢?每隔10S采集一次...
那么PLC的高速计数器会计算编码器转一圈用了多少时间以及多少脉冲??

转速就是转/分,并非1分钟刷新一次,是个实时变化的数。500ms采集N个脉冲,那么转速就是N*60/(1024*0.5),这跟什么时间采集没关系