凌波微步 说得非常好,但是S7-1200提供了丰富的密码保护功能,我从手册上看到了如下的内容,并且在软件中CPU的属性中也有这样的密码保护功能。
如果大家还有不同的意见,希望大家一起共同分享,共同提高。
S7-1200 CPU 的密码保护
CPU 提供了 3 个安全等级,用于限制对特定功能的访问。 为 CPU 组态安全等级和密码时,可以对那些不输入密码就能访问的功能和存储区进行限制。
要组态密码,请按以下步骤操作:
1. 在“设备配置”(Device configuration) 中,选择 CPU。
2. 在巡视窗口中,选择“属性”(Properties)选项卡。
3. 选择“保护”(Protection) 属性以选择保护等级和输入密码。
密码区分大小写。
每个等级都允许在访问某些功能时不使用密码。 CPU 的默认状态是没有任何限制,也没有密码保护。 要限制 CPU 的访问,可以对 CPU 的属性进行组态并输入密码。
通过网络输入密码并不会使 CPU 的密码保护受到威胁。 受密码保护的 CPU 每次只允许一个用户不受限制地进行访问。 密码保护不适用于用户程序指令的执行,包括通信功能。 输入正确的密码便可访问所有功能。
PLC 到 PLC 通信(使用代码块中的通信指令)不受 CPU 中安全等级的限制。 HMI 功能同样也不受限制。
安全等级 访问限制
无保护 允许完全访问,没有密码保护。
写保护 允许 HMI 访问和各种形式的 PLC 到 PLC 通信,没有密码保护。
以下情况下需要密码:修改(写入)CPU 以及更改 CPU 模式(RUN/STOP)。
读/写保护 允许 HMI 访问和所有形式的 PLC 到 PLC 通信,没有密码保护。
以下情况下需要密码:读取 CPU 中的数据、修改(写入)CPU
以及更改 CPU 模式 (RUN/STOP)。