没有Premium PLC,所以只用Modbus测试软件测试了一下
发现两个问题
1.WinCC里地址是从0开始编址,PLC里如果是从1开始,那么地址就要减1
2.高低字排列顺序的问题,在连接的属性里去掉“字类型数据转换为16进制数值”的勾选即可改变

以上,请用PLC测试一下,我想应该是这个问题