quote:在实际的应用上,I和O属于硬件上的输入点,要严格设置实际的外部输入点——即机械开关。不可以用软件改变其状态,而m是中间寄存器,DB属于数据库!可以对其状态数值进行改动~~

IO点并非绝对不可以用软件来改变,你理解了它的工作原理了就好办。
1,IO镜像区是每个周期根据硬件的实际状态更新的,也就是说每个周期他会更新一次,当然这个周期很短,以毫秒计。
2,IO镜像区每个周期也仅更新一次,所以我们如果要动动手脚也并非完全不可以,因此我们可以在两个周期之间对IO值进行赋值,当然要记得每个周期都赋值。
3,step7本身也可以进行强制IO点。
If anything can go wrong, it will.