按您描述应该是热敏电阻有问题,可以正常去修,也可以临时这样做:用万用表测量编码器到611D的插头25脚与13脚的电阻,如果与另外轴相比,电阻较大则是热敏电阻坏了,短接或找个相同阻值的电阻临时焊在插头处。某些通过某些可以通过MD1600和MD1601参数屏蔽掉。不过不赞同这样做。