回复:如何最快地擦除内存程序?

柠檬吧

  • 帖子

    718
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-26 14:41:13

17楼

看了上面那么多回复,都觉得你们错误的理解了楼主的意思,200CPU在端口波特率被设置成187.5K 后,国产的编程电缆,不支持多主站的编程电缆,都不能和PLC通讯上,也就无从清除程序。
楼主可以选择使用EM277 ,更改系统块内的端口设置后下载就可以,或者用进口USB、串口 编程电缆,支持多主站的那种,在SET PG/PC 中把多主站选中,波特率就可以选择187.5K 再者就是用CP5611 或者CP5512卡。
授之以鱼不如授之以渔。