回复:Wincc怎样给s7-300赋二进制值?

李书周

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2009-11-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-26 20:31:13

19楼

I点是根据PLC的数字量模块来的,你强制了,它很快会根据模块再刷新一次。
如果没有程序,Q是可以强制的,如果程序里有Q作为线圈,你强制的值也会瞬间被程序运算的Q值代替。

M,DB也一样,也就是说,程序决定你强制的那个变量,如果程序里没有作为输出或运算结果,是可以强制的。