回复:处理s7-300模拟量

李书周

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2009-11-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-26 21:08:48

5楼

PT100等温度传感器,在硬件组态时双击接线那个模拟量模块,里面能选择默认型和气温型,默认是读的那个接线那儿接口PIWxx的整数*0.1,结果就是温度。气温型是PIWxx*0.01.看你怎么设置了。比如,PIWxx=236,默认设置,那么温度是23.6摄氏度。

别的模拟量,如果只编程不用考虑什么信号,读到的PIWxx的含义:0----27648,对应要测量值的量程:Low---High。线性的,转换自己会吧,线性的。