回复:关于PID控制 微分的D 应该怎么理解?能否结合一个例子说明一下,D应该在什么场合下用?做过挺多PID项目,就没有用过D,对它一直没有很深入

西门子PLC学员

  • 帖子

    686
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-11-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2009-11-26 23:32:43

8楼

D一般在大滞后系统中用,就是说被控制系统太过“迟钝”,等你控制量加大时它变得很慢慢,等它差不多到达设定值时,你一路减少控制量直到0,它还是不会一下子变小,总是向着刚才的变化方向变得偏离设定值很多时才慢慢往回变,一句话就是系统的变化总是慢过你调节的量,这时就要用到D。D的目的是超前调节,就是当被控制系统变化时,其会根据被控系统的变化速度输出一个相拟微分的量叠加在PI量的上面,当被控制系统向正的方向变化太快时,其会输出一个负的量叠加在PI量上面,当被控制系统向负的方向变化太快时,其又会输出一个正的量叠加在PI量上面。所以D的输出是与误差无关的,只与误差变化的速度有关,这就是其超前控制的机理。