回复:想问一下200扩展模块的地址问题

魔笛库卡

  • 帖子

    411
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-11-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-27 12:49:41

2楼

回答第一个问题:直接往下排,因为CPU上自带的输入、输出点数不是整字节,该字节多余的点不可以再作为实际输入、输出点分配给后续的其他模块。所以扩展模块上的地址应该为I2.0-I2.5,Q2.0-Q2.3
本人也是初学PLC第二个问题还没有涉及到了,谅解