西门子料位计测量不准确,该怎么调整?求助,谢谢各位!

已锁定

烦恼进行时

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-11-09

普通 普通 如何晋级?

西门子料位计测量不准确,该怎么调整?求助,谢谢各位!

5012

11

2009-11-27 14:03:55

我公司在某电厂煤仓超声波料位计中采用的是西门子的产品
产品型号如下:
超声波送变器 SIEMENS LU 10 7ML5007-1AA00-2A
超声波传感器0-30m XPS-40 5米电缆 7ML1127-1BA50
以上设备安装于现场6-10号仓
现在出现如下情况: 9号 和10号仓 的料位测量显示不准确
比如当操作员通过PLC发送加仓/减仓命令时,显示的仓位与实际出入较大 。经过多次调整还是如此。
探头到变送器的连线也无错误,设置也无错误。
请问这样的问题该怎么解决?具体从哪些方面着手? 请详细说明,谢谢了
是否存在干扰?因为具体施工不是我做,后来发现探头到变送器接线施工人员将屏蔽层直接剪掉,没有接地。
这和安装有关吗?因为其他6台都是正常的,安装位置一致。