回复:EM231 AI4 TC 热电偶模块干扰问题?

江南水乡

  • 帖子

    459
  • 精华

    17
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-27 20:56:43

3楼

你好!我想,你首先判断一下是变频器是直接干扰温度的,还是通过热电偶干扰的?
1、拆掉热电偶将EM231模块的输入端直接短路,即会测量到环境温度,开变频器后看是否有干扰。如有则较麻烦些,尽量按照EMC规则做,如调整电柜内走线,变频器采用屏蔽线等。
2、拆掉热电偶后无干扰 了,可以将热电偶换成屏蔽型的(我知道你用的热电偶是非屏蔽的,呵呵)。