DP总线连接问题。请教大家

已锁定

黄花菜

  • 帖子

    45
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-11-05

普通 普通 如何晋级?

DP总线连接问题。请教大家

1234

18

2009-11-28 23:31:31

我做做的应该系统是:314C-2DP带6个ET200S站和一个GSD文件挂的站。

总线连接如下:

314C-2DP〈--〉3->9->4->6->8

10 5 12

其中3,9,4,。。。为站地址;10接到9,5接到4,12接到6.

341C-2DP,10,5,12,8的终端电阻全部为ON,

不知道这样有没有问题。

另外如果不挂12号站,同时把10的终端电阻打成OFF,则硬件组态正常。

如果挂上12号站,把10号的终端电阻打成OFF,则10号报错,其余各站正常。

搞不明白,特来请教大家