1、在选择PPO3方式时,若要读取电机电流,变频器中参数P2051.01=r0027;
2、将基准电流值P2002设置为电机的额定电流。因为变频器向PLC传送的字的范围为0~16384(4000H),而实际传送的电流Y=(r0027/P2002)*16384。
3、PLC读取变频器传送的数据,经硬件组态存放到相应的PIW区域中。这时在第二个PIW字中读到的数值即为变频器传送的电机电流值Y,将此数值根据上面公式转换成工程量即可,实际也就是反求r0027的过程;
4、专门进行计算的公式西门子没有提供指令。可根据如下公式计算:PIW字转双字,双字转浮点,除以16384.0,乘以基准电流值P2002,所得到浮点数即为电机电流.