quote:以下是引用shine在2009-11-24 09:36:06的发言:
200就有这个限制。因为他的上一个扫描周期状态的记忆是用系统提供的寄存器,这个限制就是256.
其实也可以自己通过编程实现上升沿/下降沿。
像S5就没有这两个指令,全是使用编程实现的。
比如要取I0.0的上升沿到M0.0,M10.0作为中间位
LD I0.0
AN M10.0
= M0.0
LD I0.0
= M10.0
以上程序每个扫描周期调用一次,M10.0不要再程序其他位置修改即可。