两套调速系统均产生同样的故障现象,首先可以做出判断的是,调速器本身的硬件故障的可能性比较小。
有一个可能的原因是,天气变冷后,负载阻尼会有所增大,导致电流异于前几个月的值,因此,老兵斑竹所说的“外来力矩”可能即所指吧。我的建议是,你可以尝试着增大电流的限幅;或者改变速度的阈值。对于增大限流的限幅,你可以增大到额定值的130%,看是否还会有故障发生,以此确认是否是由于电流异常导致的故障发生,当然,电流限幅值是不可以设置到额定值的130%的,可能会导致不安全的状况发生,这么极端的做,主要是确认故障的原因,属于临时措施。如果第一步措施并不见效,可以尝试第二步措施,通过改变速度的阈值,监测故障是否会发生。如果上述措施均不奏效,还有一个动作稍大的做法,改变单一电流环的控制方式,增加速度环。