840D系统,工作台安装光栅尺做反馈。未伺服上电时,单独移动光栅尺读数头,显示器上有实际位移反馈,说明数控的轴位移显示来自光栅尺。伺服上电,用千分表测量,千分表的测头打在光栅尺上(光栅尺为动头,读数头为静头),用手轮移动一格(增量为1微米),千分表没反应,数控显示位移0.001mm;再用手轮移动一格(增量为1微米),千分表反应两小格(2微米,把刚才没动的一起移动了),数控显示0.002mm。应该说数控上显示的与手轮同步,但是数控显示的轴位移应该来自于光栅尺的反馈,第一次位移,光栅尺没动,数控上却显示了0.001mm,这是为什么呢?