我们的The probe受到变频器干扰,开始找不到原因,把The probe从安装过程连接上卸下来,拿在手里测量就正常了,开始怀疑是否有声的噪声干扰,把过程连接处加料橡胶减震垫片,故障没有消除。后来分析故障跟变频器启动相关,在The probe的回路中加高频滤波器,现在仪表运行正常,供大家参考