1)将设备运行时的信号(运行时应为高电平)接“运行小时计数器”功能块的使能端(EN),设置维护间隔时间;LOGO停电时保持数据。
2)复位有两个:R、Ral。
3)输入 R 处的正跳沿(0 跳转到 1)复位输出 Q,并将剩余时间 (MN) 设置为计数器的配置值 MI。
4)当输入 Ral(完全复位)处出现正跳沿时,将复位运行小时计数器 (OT) 和输出,并将剩余时间值 (MN) 置位为配置的维护间隔 (MI):
输出 Q = 0
测量的运行时间 OT = 0
维护间隔的剩余时间 MN = MI。
5)请参考编程软件的帮助:在编程空间右键单击“运行小时计时器”功能块,再左键单击“帮助”。