回复:西门子的阀门定位器为什么抖个不停啊?

独钓翁

  • 帖子

    199
  • 精华

    17
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-01 16:15:12

6楼

从提出的问题来看,楼主是一位经常走现场,并善于观察的专业人员,但有一点,楼主没有提及;及西门子阀门定位器运行时发出的 突突…..声,除了是在执行修正系统的偏差外,还也可以从,突突…..声中,判断出调节仪表的整定参数PID是否组合到最佳值,比如:
1.观看调节阀的刻度盘;听突突…..声,此时阀杆由上往下运动(或者由下往上运动),突突…..声一直不停,阀杆到某个位置后掉头往上(或者往下),突突…..声依旧不停,只能说,参数这组合到临界值,如果有实时记录曲线,可以看到曲线类似锯齿波。
2.同样,当阀杆停留在某一位置,突突…..声,间隙出现,说明该系统运行正常,PID参数组合已到最佳值,实时记录曲线,可以看到曲线是一条直线。
3.再则,当阀杆停留在某一位置,突突…..声,始终不停,而实时记录曲线,看上去又像是一条直线。建议;利用工艺生产的间隙时段,检查阀门定位器气源输出到阀门的连接管路和阀门的膜头是否有微量泄漏,以及阀门定位器的安装是否到位?
这里要说明的是;阀门定位器匹配上调节阀后(初始化后)它只是系统的一个环节(执行机构),它发出的突突…..声,是受调节器控制的,只要有偏差,定位器就立即纠偏,使系统达到新的平衡。定位器相应速度越快,则系统的调节品质越高。