回复:求救:输送线控制程序。

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2009-12-01 17:02:18

2楼

我做了一个程序,因现在级别低,无法上传附件,已经发至您注册时的邮箱(第二次发的邮件),不知能否满足您的要求。
1)I1总启动(常开按钮),按下后变频器得电,延时后变频器运行;
2)I2总停止(常闭按钮),按下后变频器停止运行,延时后变频器断电;
3)I3“6各位”的启动(6个启动按钮的常开点并联),在变频器停机时按下后运行;I1优先级大于I3;
4)I4“6各位”的停止(6个停止按钮的常闭点串联),在变频器运行时按下后停机;I2优先级大于I4;
5)I5变频跳闸信号(接变频故障继电器常闭点);变频跳闸时故障灯闪烁(Q3);延时后切断变频器电源(Q1);
6) I6故障复位(常开按钮),变频跳闸后按此按钮复位后故障灯熄灭,可以再次按I1启动设备;
7)Q1控制变频器的电源;
8)Q2变频器运行命令,有输出时变频器运行;
9)Q3故障指示信号。