谢谢各位的支持,好消息来了。

我现在已经组态成功了。所有的一根DP线的终端电阻都打成了ON,

但目前是运行上500K模式,明天把它改成1.5M。今天搞的累了,硬件

组态好就回了。

究其原因,是出错站(12 ET200S)里的计数模块下的底座接触不好

我们先是更下其底座,硬件组态成功后,再把原来的底座装回去也OK。

所以应该是底座接触不好造成。

这问题困扰了好几天,实在有些***。

谢谢大家支持