用一个数字量输入点切换,可以实现“PI控制器”功能块的正/反向PI控制功能切换的切换!举例如下:
1) 用一个输入点分别接控制两个“模拟MUX”功能块的S1;以下简称模拟1、模拟2;
2) 模拟1用于切换给定值(SP);
3)模拟2用于切换反馈值(PV);
4)模拟1的V1与模拟2的V3值为给定值,可分别设定,如果相同可以“引用”同一个值;
5)模拟1的V3与模拟2的V1值为反馈(过程)值,“引用”同一个模拟量输入值(或标定后的值);
6)“PI控制器”功能块的“设定值(SP)”引用模拟1的值;
7)“PI控制器”功能块的“过程值(PV)”输入接模拟2的输出;
8)设置)“PI控制器”功能块参数,例如:设置调节方向(Dir)为正向,PI参数根据系统实际运行情况设定;
9)输入点控制端为低电平时为反向PI控制,例如用于恒压供水或制热;输入点控制端为高电平时为正向PI控制,例如用于制冷;
OK了!