回复:请高手解答一下,恒张力控制PID怎么设置?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23136
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-12-01 19:12:44

4楼

如果有活套,则用活套本身控制张力。活套位置做微调信号速度反馈(该信号不用张力信号,是位活套置信号)。变频器使用速度模式(如SLVC)使能PID微调功能。设定你要的活套位置电平=模拟量输入0V。调节量根据筒径比决定。
如果没有活套(直线收线),你只能用力矩模式。按最小卷径设定P1082最大速度和基准(中间)力矩。调整加速度转矩克服摩擦、惯性矩。张力传感器作为附加力矩给定(+/-)调节。改变模拟量的输入比例系数。需要用速度控制作为启动,到一定速度(3-5Hz)后在做切换。点动速度要在切换速度之下。