回复:MAG6000电磁流量计脉冲输出如何接线

崩溃

  • 帖子

    166
  • 精华

    13
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2007-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-12-01 20:30:54

1楼

MAG6000脉冲输出有四个类型,有源/无源&逻辑正/负,如果选择西门子的DI模块,那就不用串电阻了,西门子模块内电阻足够大,实际工作电流远小于MAG6000/5000无源110mA(30Vmax)/有源30mA(24Vmax)的要求,S7 200/300都一样。