我这里有一套S7-300软冗余系统,系统控制器由两块冗余电源模块、两个CPU315-2DP、两块CP343-5(做同数据同步用)组成,下面带两个ET200站,每个站有两块冗余IM153接口模块分别与主备CPU的DP口连接,CP341放在第一个ET200M站中,作为从站与ABB ACF800 DCS进行通讯,驱动软件,参数化软件均已安装,与主站之间的连线均与完成,参数设与主站一致,之后从例程中拷贝程序,硬件地址作相应修改完成后,将程序下载到主CPU,发现RXD与TXD灯都在闪,切喜,以为通讯成功,回到上位机查看初始化状态正常,但存在错误代码5C,出错信息为1E0F,再查看硬件信息一条代码为0E39,还有一条是1E0F。电话咨询西门子技术支持说是版本问,于是从网上下载最新程序和FIRMWARE升级后,调用新版本功能块,还是老样子。不知道是怎么回事,请高手指点。