发布于 2009-12-02 21:14:25

2楼

没错,是400V等级的,210A的那个型号就可以了。
交流侧的线电流和直流侧的电流是0.816的关系;
四象限的装置电抗器选择8.8V压降,电流与上关系相同;
主电源下口、装置上口之间必须加交流进线接触器。容量同上。
其实你问得这些都是传动的基础知识,如果连基础知识都不知道,你做的系统的安全可靠性是否会被质疑呢?还是希望你能恶补下传动系统的基础知识再做设计。