5楼

SFC能保证你的发送的数据在同一个通讯周期内写到目标设备,比如你发7个字节,SFC能保证这7个字节是同时到达你的调功器的。如果用写PQW的方式,你可以写两个双字再加一个单字节,但是这两个双字和单字节可能在不同的通讯周期被写到调功器,可能相差几个毫秒。
不知道这是不是引起跳动的原因。