回复:到底是WinCC安装的问题还是代码的问题?

万泉河

  • 帖子

    10900
  • 精华

    132
  • 被关注

    1008

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-12-04 13:51:01

1楼

1,这个脚本的激活条件取决于你的设置,比如纯粹的时间循环。所以第1条原本就是正常现象。

2,print这个关键字你拿来做变量名字有点比较搞。
3,这里的好多行为,read,write,msgbox都是异步的,就是不会立马得到效果。
但异步又确实是最节省资源的方式。所以只能说你的思路有问题。
4,如果你的脚本非要这么实现,可以试试用同步来做。
tag.Read(1)
tag.Write s , 1

微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995