我选用的超声波探头为XLT30,选用的控制器是U01,物料为焦炭。现场采集模拟量信号和数字量信号。问题一:测量不准,我设置的是测量距离P001=3,P002=2,U01显示为2.01米,而现场测量则只有1.88米;问题二:关于P003=3或=2,对检测的影响程度不清楚,因为该参数将导致超声波检测点数量发生改变而并不知道有多大影响,当超声波为多点检测的时候是求平均值吗?;问题三:模拟量和数值量的输出不同步,我设置的数字量为2米以内报警,而实际的却是当数字量报警的时候模拟量显示为3.0米,相差很大;问题四,各位高手是否有关于户外安装的料位检测超声波调试案例的设置参数表可以共享?特别是关于高级参数的设置,如P820回波算法的使用等等!