请教K侠,我使用的是6SE71柜型AC-AC变频器。今年来,多台该型号变频器都出现电源板故障报"F011'.西门子维修人员是认为由于变频器在停机状态但主接触器是在吸持态,变频器的直流电压在540VDC。即变频器不工作但电源板在工作状态,所以造成电源板易损坏。现在将主接触器与起动型号联系在一起,给出起动信号同时主接触器吸合,这样对变频器有无损害。谢谢!

我想说这话的人即便是西门子的,也是一个不太涉深的技术人员吧。
变频器的输入常通电,直流母线带电,这不假。但如果说他会伤及电源板,那就是无稽之谈了。
首先,作为一个产品,必须具备的起码工作条件就是连续工作,如果连这个都满足不了的话,那叫产品吗?让人笑话的;
其次,做为电气元件,常通电,能够减少它的老化且延长其寿命。这也是常识。特别是直流母线有电容器,这种东西如果充放电频繁的话,会加速老化和损坏了。而常通电对电解电容器延长使用寿命非常有益;
我们单位上世纪90年代曾经买过一个西门子的原装设备,来调试的是德国工程师,他特别的嘱咐我们,设备没有特殊情况不要断电,要24小时连续带电。那时我还没有接触过变频器,所以特别不理解他的话,为什么不让断电?后来自己也使用了变频器,这个疑问也就明白了。
你的电源板容易坏,不是通电长导致的,要检查电网的波形、指标,是不是对电源板构成了威胁?要解决电网波动、谐波、过高的dv/dt和di/dt。也可以在变频器的交流进线侧加无线电干扰滤波器、电抗器、铁氧体磁环之类的抗尖峰电磁噪声的抑制元件。对于6SE70的电子板供电,可以采用隔离的DC24供电。等等
即便是想不工作的时候断掉变频器的输入,那也不要和ON/OFF1连锁控制,而是,先闭合变频器的输入接触器,待变频器的直流母线充好电准备好,显示009以后,再去激励ON命令。