PCS7双向阀门问题

已锁定

同力

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2007-12-25

普通 普通 如何晋级?

PCS7双向阀门问题

635

6

2009-12-06 16:32:03

现做一个项目用到PCS7双向阀门模块C_DRV_2D,现在在WNCC面板上无法启动阀门,连接图如下:
,请问各位高人是什么原因,谢谢!试过本地模式,可以启动阀门,WNCC面板上EBE1和EBE2上就是没输出,郁闷了。问题已经解决,把HORN_TIM改为0就可以输出,HORN_TIM单位应该是秒,但是现在感觉只要HORN_TIM不为0,时间就为无限大,为什么会有这种情况?有那位高人能解释一下?这个模块里所有跟时间有关的点走是这样。。。。。