quote:以下是引用半瓶醋在2009-12-04 08:33:50的发言:
SFC14/15:是读/写dp从站数据的块,一般是为了保证数据的一致性,即对于3个字节或大于四个字节的DP数据的读写,此时不能通过直接寻址方式读取(B,W,DW),也就不能保证数据的一致性。最典型的应用就是与变频器通信,pkw,pzd数据的读写;
SFC67/68:作MPI单边通信时使用;
SFB14/15:单边S7通信功能块。
?????
但 我厂的一个程序 在 PROFIBUS 网络中 同时调用了上面三对 通信块的 怎么回事啊 !???