quote:以下是引用lh1332003在2009-12-04 21:48:44的发言:
今天我也遇到了这个问题,把P380放大到了190以前是120,试了几次,都没有再报故障了.


大哥,你的勇敢令我钦佩(380=190)!!!!
不赞成你的做法,我以前都是修改滤波来解决的,因为这个超速(其实是过压),应该是制动或者如老兵说的外来力矩产生的尖峰,你可以把他虑掉的!
我是新手我怕谁!