楼主的干扰应该从两方面都考虑: 辐射干扰和传导干扰。
第一点辐射干扰很明显的比如你的手机放在电脑屏幕旁边,来电时屏幕会抖动。 对于辐射干扰要么你将干扰源和被干扰物远离, 要么加金属罩屏蔽。
第二点,其实可能是在国内工业现场最常见的干扰形势, 就象自来水厂的水源如果有污染,那么会经过管道流向最终用户端。 这个时候的办法就是在你家水管前装过滤装置,将污水滤清了再用。 建议你在PC电源插孔前端加装隔离变压器+滤波器。 隔离变压器500VA,滤波器选两级滤波器比如台达的03DRCG5。
上一个月我也是被干扰折腾得够呛。 先是一块运动控制板卡的电源功率小了,换一块大点的, 就因为该电源没有安装在板子上,结果就是不行! 折腾了将近十天才发现问题,汗…… 与此同时,现场用了一块OMRON的CP1H的PLC,经常会高速计数中断不能产生, 人家就讲俺程序有问题。给他们查了一个星期也说不出原因。 最后俺是如下解决的:(现场有四台机器)
第一步,将给PLC供电的开关电源前端加装滤波器(以前已经有了隔离变压器), 结果有了明显的好转, 以前每台机一天出十几次故障, 现在只有两三次了。
第二步,在开关电源后端加装一只DC/DC隔离电源模块,单独给CPU供电。 结果有两台机的问题得以解决, 另外两台偶尔有故障发生。
第三步,拿示波器去现场测量发现:直接测量开关电源的输出引脚,电压为24V,峰峰值800mV,非常稳定, 再去测PLC上接线公共端(从开关电源经过端子后再引线上来),发现系统一运行,电压波动在6V以上(以前CPU也是由该电源直接供电, 可见问题出于此--CP1H给出的供电范围为20.4-26.4V)! 且提供给高速计数器的信号波型很不稳定! 解决方法为从开关电源直接用一根两芯屏蔽双绞线直接接到PLC的公共端, 高速脉冲也直接用屏蔽线直连(不经过端子), 现在运行了十几天了没有反应故障情况。