回复:测转速的疑问?

JS

  • 帖子

    98
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2004-04-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-04-21 20:15:13

0楼

MAIN
ETWORK 1
LD SM0.1
CALL SBR_0
NETWORK 2
LDN M0.0
TON T32, +1000
NETWORK 3
LD M0.1
DTR VD200, VD60
MOVR VD60, VD80
/R 500.0, VD80
MOVR VD80, VD100
*R 60.0, VD100
MOVR VD100, VD42
S V14.7, 1
R M0.1, 1

SBR0:
LD SM0.0
MOVB 16#FC, SMB37
MOVD +0, SMD38
HDEF 0, 9
ATCH INT_0, 21
ENI
HSC 0
R M0.0, 2

INT0:
NETWORK 1
LD SM0.0
S M0.0, 1
NETWORK 2
LDN M0.0
TON T32, +1000
NETWORK 3
LD SM0.0
MOVD HC0, VD200
MOVB 16#C0, SMB37
MOVD +0, SMD38
HSC 0
R M0.0, 1
S M0.1, 1

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。