发布于 2009-12-07 11:06:29
1楼
冗余,两个控制器都接受信号,只是一个不往外送信号,这样切换的时间非常短,比如在紧急停车系统中应用;而热备用有一个切换的时间,只有一个控制器出现问题了,另一个控制器才接受信号,时间比较长。